Покритикуйте схему електрощита

Форум електриків. Питання електромонтажу, електропроводки, заземлення та електробезпеки, обговорення схем розводки кабелів і електрощитів, правила і прийоми при проведенні електромонтажних робіт, освітлювальне обладнання та інші джерела світла, слабкострумові системи
Відповісти
У разі проблем з відображенням форуму відключіть блокувальник реклами

Аватар користувача
TomEL
Повідомлень: 12
З нами з: 02 грудня 2022, 11:27

Повідомлення TomEL » 27 січня 2023, 10:15

НЕ електрик, вчусь, бо в житті - як на довігй ниві, тому сам малюю, проші оцінити не художні здібності та вміння, а технічні рішення, буду вдячний за конкретні зауваження щодо вибору реле та автоматів
Вкладення
Так виглядає від забудовника
Так виглядає від забудовника
А це моє бачення ідеального і безпечного, не за всі гроші
А це моє бачення ідеального і безпечного, не за всі гроші

Аватар користувача
Bagish M.
Повідомлень: 4
З нами з: 21 жовтня 2021, 22:15

Повідомлення Bagish M. » 11 лютого 2023, 16:20

По вашей схеме нет защиты от удара током человека (дифов) на кондиционер, кухню и т.д. А дифы на бойлер и на свет я бы поставил с током утечки по 10 мА, а не 30

Аватар користувача
TomEL
Повідомлень: 12
З нами з: 02 грудня 2022, 11:27

Повідомлення TomEL » 13 лютого 2023, 19:31

Bagish M. писав:
11 лютого 2023, 16:20
По вашей схеме нет защиты от удара током человека (дифов) на кондиционер, кухню и т.д. А дифы на бойлер и на свет я бы поставил с током утечки по 10 мА, а не 30
Дякую за зауваження. Але на мій погляд всюди ставити діфи немає потреби, а зодо зменшення параметру витоку до 10 ма певно ви як то кажуть "маєте рацію"

Аватар користувача
Aleksiy
Повідомлень: 25
З нами з: 15 лютого 2021, 14:04

Повідомлення Aleksiy » 16 лютого 2023, 05:59

Нуль після реле напруги, автоматів, отої штуки TOMZN на 4 полюси можна садити на одну клемну колодку. І оут "штуку" TOMZN на 4 полюси я би собі замінив на 3-фазний дифавтомат і ставиви бі діфи вже після реле напруги перед автоматами, правда в такому випадку після дифів 0 має бути окремим для кожного виходу з дифавтомату

Ви переглядаєте гілку форуму: Покритикуйте схему електрощита


Раді Вас вітати на форумі інвесторів в нерухомість!

Наш майданчик створений і працює для тих, хто шукає вигідні напрямки для інвестицій в нерухомість. Користувачі можуть вільно ділитися своєю думкою, досвідом, оцінювати ситуацію на ринку нерухомості в Києві і в різних областях України. Ми сподіваємось, що спілкування однодумців, які шукають вигідні варіанти інвестицій в нерухомість, допоможе кожному знайти цікавий проект. Читати далі
Відповісти