Куди підключати терморегулятор до котла Protherm Скат

Форум електриків. Питання електромонтажу, електропроводки, заземлення та електробезпеки, обговорення схем розводки кабелів і електрощитів, правила і прийоми при проведенні електромонтажних робіт, освітлювальне обладнання та інші джерела світла, слабкострумові системи
Відповісти
У разі проблем з відображенням форуму відключіть блокувальник реклами

Аватар користувача
Alexs
Повідомлень: 14
З нами з: 05 серпня 2021, 06:50

Повідомлення Alexs » 28 лютого 2023, 11:06

Терморегулятор має «сухі» контакти, тобто замикає їх у стані коли вмикає обігрів і розмикає в іншому випадку. В інструкції, де в першу чергу, у моєму розумінні, потрібно шукати відповідь на моє питання, настільки все туманно й незрозуміло, що хочеться дати можливість директору тієї компанії спробувати розібратись й підключити терморегулятор до того котла, скориставшись нею. Але то демагогія…
Отже інструкція каже дослівно «Контакти кімнатного терморегулятора підключаються до клем 1 і 2 котла». Залишилось знайти ті клеми, що в моєму випадку досить складно, приведу фрагмент електричної схеми, але залишається питання де ті клеми знайти не на бумазі, а саме у котлі. В мене є реальне фото і на мою думку потрібно шукати контакти з встановленою перемичкою, ось такі знайшов й показав стрілкою. Хочу почути підтвердження правильності моїх міркувань з цього приводу, чи саме на ці контакти підключати терморегулятор.

Аватар користувача
RobV
Повідомлень: 14
З нами з: 11 квітня 2021, 08:44

Повідомлення RobV » 23 березня 2023, 19:45

Перевірити ж досить легко - запустіть котел з перемичкою і без і буде все зрозуміло

Аватар користувача
Losk
Повідомлень: 8
З нами з: 26 травня 2020, 16:17

Повідомлення Losk » 24 березня 2023, 10:43

ось знайшов фото, що саме туди де перемичка підключати термостат, але у цього котла є можливість підключення керування котлом по E-BUS, що означає плавне навантаження на ТЕНи в залежності від різниці температур реальної і необхідної.
Вкладення

Аватар користувача
OnliYour
Повідомлень: 7
З нами з: 09 жовтня 2020, 07:19

Повідомлення OnliYour » 24 березня 2023, 12:19

Хочу установить реле напряжения на дин-рейку в котле, место там есть. И запитать через него ту фазу, которая питает плату, определить её можно легко на клемной колодке она имеет 2 провода на выходе одной из фаз, также 2 провода имеет нулевая шина на выходе, вот в их разрыв и подключить реле напряжения. Вопрос только моет лучше все-таки стабилизатор, но его уже ставить необходимо вне котла и не хочется колхозить, а реле напряжения на одну фазу будет все по фен-шую
Вкладення

Аватар користувача
Pkis
Повідомлень: 13
З нами з: 04 липня 2021, 14:22

Повідомлення Pkis » 24 березня 2023, 13:43

Власникам котла Protherm Скат буде корисним наступний мануал:
Как зайти в в сервисное меню:
перейти на режим отображения давления и зажать на 10 секунд кнопку Моде.

Чтобы вийти с режима - нажать одновременно Моде и "+"
00 - ограничение максимальных киловат
Завод: по мксимуму

01 - выбег насоса после завершения отопления, в минутах.
макс - 60, мин - 2, постоянно - PE
Завод: 10.

04 - отображает текущую температуру во внешнем бойлере, если используется NTC датчик

05 - рассчетная температура воды отопления, учитывая настройки ограничения маскимальной температуры, защиты от замерзания, эквитермичных настроек)

07 - установка температуры в ГВС
Завод: 60

10 - отображает текущую скорость насоса
0 - не работает, 1 - полная скорость, 2 - пониженная скорость

16 - текущее состояние комнатного регулятора
0 - выключен (нет запроса тепла отопления), 1 - включен (есть запрос на тепло отопления)

19 - настройка скорости насоса (матрица соответсвий), где 1 - высокая, 2 - низкая.
режим ГВС выбег после ГВС отопление выбег после отопления
0 1 1 1 1
1 1 1 1 2
2 1 1 2 2
3 2 2 2 2
завод - 1

20 - настройка максимума для ГВС, градусов цельсия
70 - макс, 35 - мин.
Завод: 65

22 - текущее состояние запроса тепла на ГВС
0 - нет запроса, 1 - есть запрос.

26 - выводить сигнал аварии на реле двигателя 3-х ходового клапана.
Если котел используется для ГВС - реле невозможно использовать для сигнализации аварии.
0 - действует для 3х ходового клапана, 1 - дейсвует как сигнализатор аварии.

31 - настройка для воды отопления, градусов цельсия.
Идентично как для пользователя.
85 - макс, 25 - мин.
Завод: 80

35 - текущее положение 3-х ходового клапана
0 - нагрев воды отопления, 1 - происходит изменения состояния, 2 - нагрев воды ГВС.
(на практике замечал что состояние 1 модет быть очень короткое время, буквально до секунды)

40 - отобразить текущую температуру воды отопления

43 - установка эквитермической кривой

Е- Е0 Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9
0 0.2 0.4 0.6 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Завод: Е-

45 - установка сдвига эквитермической кривой
Р- Р0 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9
20 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25
Завод: Р-

46 - установка температуры остановки в системе отопления.
Установка температуры атмосферного воздуха, при достижении которой останавливается нагрев отопительной воды (только если подключен датчик внешеней температуры).
Т.е. котел переходит на летний режим.
Диапазон настройки:15-25
Завод: 22

47 - отображает температуру воздуха снаружи (только если подключен датчик внешней температуры)

50 - отключение защиты против замерзания
Если котел замерз (F.85), например после отключения, то можно отключить деактивировать защиту котла и внешнего накопителя ГВС.
Если температура котла достигает 25 градуов то плата управления автоматически опять активирует защиту.
0 - защита активна, 1 - защита деактивирована
Завод: 0

66 - установка режима модуляции нагревательных тэнов
0 - длительная мощность модуляции, 1 - симетричное переключение (переключение отделыных нагревательных элементов)
Завод: 0

68 - установка режима работы реле разгрузки.
Используется для указания фаз, использование которых должно быть ограничено
0 - нет ограничений, 1 - ограничена фаза-1, 2 - фаза-2, 3 - фаза-3, 4 - ограничены все фазы.

69 - установка резервирования мощности при активности реле разгрузки, в кВт.
возможные значения зависят от установок параметра №68
возм. знач мин макс
1,2,3 0 мощность колта/3
4 0 мощность котла
В инструкции есть детальное описание. Коротко - если ограничиваем одну из фаз 18К котла(9 тенов по 2 Квт), то шаг ограничения мощностей будет 2,4,6. Если ограничиваем все фазы, то шаг ограничения мощностей будет 6,12,18
Завод: 0

71 - установка максимально допустимой температуры воды отопления
макс - 85, мин - 25.
Завод: 80

72 - Настройка выбега насоса после нагрева воды ГВС, в минутах.
макс - 10, мин - 1
Завод: 1

78 - установка температуры воды ГВС.
Установка отклонения температуры ГВС. Финальная температура = заданная температура горячей воды + значение параметра.
макс - 50, мин - 5
Завод: 50

(ОПИСАНИЕ СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ТОЧНОЕ)
80 - отобразить сумарное время нагрева воды отопления, в часах.
81 - отобразить сумарное время нагрева воды ГВС, в часах.
82 - отобразить количесво циклов нагрева воды отопления
детали не переведены
83 - отобразить количесво циклов нагрева воды ГВП.
детали не переведены
86 - отобразить среднее количество циклов реле (в сотнях)
Например 12345 обозначает 1234500
87 - отобразить среднее время отопления каждой спирали, в часах.

93 - тип установки котла
1 2 3 4 5 6 7 8
6к 9к 12к 14к 18к 21к 24к 28к

96 - сброс всех настроек в заводские (сохраняются в EEPROM) .
Установка этого параметра в 1 восстановит все заводские настройки.

Ви переглядаєте гілку форуму: Куди підключати терморегулятор до котла Protherm Скат


Раді Вас вітати на форумі інвесторів в нерухомість!

Наш майданчик створений і працює для тих, хто шукає вигідні напрямки для інвестицій в нерухомість. Користувачі можуть вільно ділитися своєю думкою, досвідом, оцінювати ситуацію на ринку нерухомості в Києві і в різних областях України. Ми сподіваємось, що спілкування однодумців, які шукають вигідні варіанти інвестицій в нерухомість, допоможе кожному знайти цікавий проект. Читати далі